恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-11-07 10:26:23
9楼
还是不相信PN呀。你得试试才会知道。
其实是可靠的。
测试很简单。找一台电机接上,运转的时候(ON的时候,点动的时候、给定的时候。。。),把网线拔了试试。测试100次。看看么。“不亲自尝尝梨子的滋味”,怎么知道是否可靠?
不仅如此,有些情况下,断网还不能停机;这时就要在驱动侧自动切换到端子手动状态。
别说在本地(指同一局域网);连远程(异地启动)都试过。
试了就知道了。
正是因为试过了才得出这个结论的,之前使用PLC和变频器通信就发生过令人印象深刻的状况。控制字在干扰情况下发出的可能是乱码,而不仅限于数据交换的中断,你想想,可怕么?
请填写推广理由:
分享
只看
楼主