以下是引用yming在2016-11-07 11:08:38的发言 >10楼

是G120-2PN?PN网络?

乱码?乱码变频器能去执行?你想象的吧?

别说G120-2PN了,即便是从前的MM440-USS,报文有错也是拒收,看门狗时间一到,立刻执行设置的停机动作。


以下是引用月雨风云在2016-11-07 10:26:23的发言 >9楼:正是因为试过了才得...

引用9楼详细内容:

正是因为试过了才得出这个结论的,之前使用PLC和变频器通信就发生过令人印象深刻的状况。控制字在干扰情况下发出的可能是乱码,而不仅限于数据交换的中断,你想想,可怕么?

以下是引用yming在2016-11-07 09:56:42的发言 >8楼:还是不相信PN呀。...

引用8楼详细内容:

还是不相信PN呀。你得试试才会知道。

其实是可靠的。

测试很简单。找一台电机接上,运转的时候(ON的时候,点动的时候、给定的时候。。。),把网线拔了试试。测试100次。看看么。“不亲自尝尝梨子的滋味”,怎么知道是否可靠?

不仅如此,有些情况下,断网还不能停机;这时就要在驱动侧自动切换到端子手动状态。

别说在本地(指同一局域网);连远程(异地启动)都试过。

试了就知道了。



以下是引用月雨风云在2016-11-07 09:28:37的发言 >7楼:发送控制字是肯定...

引用7楼详细内容:

发送控制字是肯定可以替代端子排的命令指令,包括启停和正反转,,点动,复位等命令指令,但是出于安全考虑的原则,命令采用端子排给定,而给定(频率,转速或扭矩)采用网络给定。

以下是引用sunny360在2016-11-07 09:01:41的发言 >6楼:我也这么认为,重...

引用6楼详细内容:

我也这么认为,重要的动作指令还是用端子或按钮通过硬接线比较好。


以下是引用月雨风云在2016-11-05 19:45:24的发言 >5楼:命令指令还是从...

引用5楼详细内容:

命令指令还是从端子排给定比较可靠.

是其他品牌的变频器,干扰情况下是不会停机的,而是继续执行接收的报文命令。惭愧,西门子的变频器用得少,也没能用上以太网,或许G120设计的更加可靠吧,但我还是不主张省掉这几根命令线。