回复:S120变频器的0-50次谐波含量表

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23673
  • 精华

    913
  • 被关注

    1284

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-11-07 17:19:04

10楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2016-11-06 21:38:32的发言 >6楼

变频器与电网之间的连接,最主要的还是看变频器对电网的反作用,不能超过国标THD限值。对电流是小于4%。


那个表中的RSC是什么?不会是电网越大,谐波越严重吧?应该是电网与装置比,电网越大,谐波畸变越小才是。那个表里的RSC啥意思呢?

那当然了。

RSC指的是供电系统变压器短路电流与装置电流之比。在强电网下,对直流回路的供电更快(没电容什么事儿)、更强。看下图。



自然它的谐波电流要大一些。

但是,要分清电流谐波与电压谐波的影响区别。

电流谐波,它影响的是周边磁场的变化;可以干扰到那些对变化磁场敏感的元器件;

电压谐波,它影响的是供电网络上的电场。所有供电网络上的电器都会受到干扰。

但是,电流谐波并不一定会出现电压谐波(只要电源足够“强”)。


最后,对于用电方的变频器,它只能提供额定负荷下的谐波电流分布与电源(变压器容量)系统“强弱”之间的关系。

至于电压谐波,它不但与变压器容量有关,还与线径、距离等有关。


还有一点要搞清楚,一台7.5kW的变频器,对于电力变压器来说,就是处于强电网。但是要是100台可就是另一回事了。它们的整流桥可是同时同相位在工作的呀。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?

精华帖版主置评:解释到位,精彩。kdrjl