楼主能不能把硬件配置图上传一下呢?

上个月我接到子公司的求助电话,也是WinCC加CPU315-2DP的配置,CPU所有灯一起闪烁,换一个其它型号的cpu,把卡插上去后也是无法通信。这个cpu是带两个机架的,机架用IM365连通。当时我就对多机架的配置表示怀疑,建议把IM365撤下来,换成库存的ET200M,通过DP总线通信。但因为放假前的最后一天,现场人员只想换个CPU了事就好,结果是换了CPU也没弄好。

节后再来,撤下IM365,换成ET200M,不用一上午就搞定了,基本就判断是IM365损坏,导致CPU损坏了。

由于不是在现场,IM365到底坏了没有?怎么坏的?我也问过是否有电焊操作,回答说并没有。但多机架的这种配置,CPU的背板总线延伸那么长,不像DP总线有光电隔离。