4台G120变频器,用S7-300进行启停和给定频率(DP通讯)。电机空载。
变频器恢复出厂设定后,进行了快速调试。
P96=0
P1300=0
P1900=0
除了这三个因为没有调试,所以都改为0,其他参数快速调试的时候都设定好。
4台变频器站号分别是3、4、5、6,其中3和4站在加速过程中的加减速时间都是按P1120和P1121设定控制的,而5和6号站加速则非常非常慢,设定加速10秒,实际估计有1分多钟(没有仔细跟踪过)。
后将3、4和5、6站号互换,发现还是原来5、6站号这两台变频器加速非常慢,这样排除了程序问题。
通过和西么子热线沟通过两次,也没有什么办法能解决,就是让恢复出厂再试试。
后我把P1130改为0(原来是0.1),加速时间就减少到20秒左右。但我估计不是这个地方的原因导致加速慢的,因为原来3、4号站的P1130也是0.1。
不明白为什么会这样,还有什么办法解决呢?
仅仅是加速慢,减速又是正常的。
若改为BOP面板手动控制时,加速和减速都正常。