回复:S7 PUT通信指令的问题

KITT

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1223
  • 精华

    13
  • 被关注

    157

论坛等级:奇侠

注册时间:2013-06-15

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2016-11-08 09:34:36

2楼

 不可以传送单个bit虽说可以写作P#I0.0 BOOL 1但是在手册上我记得写着最小长度是一个BYTE我以前也试过300与300之间传送1个BIT但是不行,也没有必要,如楼上所说,你可以将P#I0.0 BYTE 1 传送到DB或者M区然后再取一个个BIT不是也一样吗,如果你非要传一个BIT并且是给Q点那么你就在钻牛角尖了。