恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-11-08 09:56:18
5楼
楼上是一个思路可能连接数用完了,但是楼主是说断电都不行那么就应该不是这个问题了。可以将CPU单独与CP组态一起看是不是有问题,如果没问题就出现在背板连接器或者CP343前一个模块,我遇到过由于有个16点输出的模块背板有个针不知道怎么被压下去了然后后面的模块换一个也不行换连接器也不行,最后拆下发现前面一个模块有个针怎么凹下去了,用尖嘴钳拔上来又好了,另外楼主需要搞清楚的是CP处于哪个槽与CPU之间还有没有模块这些模块是不是正常的,另外可能CPU或CP有硬件问题,还有CPU与CP的硬件版本或固件版本是不是相差太大了,另外在线不了是连地址都诊断不了还是能诊断到CPU的MPI 或DP地址就是不能在线?最重要的一点是新项目还是老项目,如果老项目那么硬件问题可能性比较大。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主