1、先启动时间排序,每个泵设置一个位置标志地址,D1 D2 D3 D4,最小的=1,最大的=4
2、设置一个启动泵的计数,就是有几个泵运行的,C1,当泵全停的时候C1=1,防止错误,每有一个泵启动的时候,数值+1。自动开是的时候,判断D1-4哪个=C1,就该哪个启动,第一个泵自动之后,需要第二天启动的时候,还是判断D1-4是否=C1进行启动。
3、判断强制切机条件,当累积时间倒了,也就是到底累积时间的最大值,根据该泵的当前排序,比排序大的,该泵停的时候,-1,这样,剩下的依然能够按顺序启动,当切机时间到一定时间后,累积时间清零
嗯,还有一个就是启动的时候,水位再涨,排序发生变化了....
脑子不够用