我觉得楼主表述有几个点需要看一下
1国产变频器
2变频器到现场的距离60米左右、
3普通的三相异步电机
国产变频可能由于本身其设置的脉冲频率很高,比如台达的很多都是10Khz,造成本身变频漏电流就大
而且很多的变频器标注,变频器与电机的距离超过50米就需要添加输出电抗器
60米对于西门子变频器来说属于短距离,比如S120使用屏蔽电缆的话300米,对于某些来说,可能大于50米就是长距离了。所以仔细看看其说明书,看其建议距离超过多少加电抗器。
普通的三相异步电机用变频器驱动,我是建议加输出电抗的,避免匝间短路。
加电抗器的目的就是为了减缓DU/DT的值以及降低反射电压,减小漏电流。
精华帖版主置评:说得不错。确实要根据实际装置。不能以偏概全。