315PLC老系统增加16位模拟量输出模块编程调试经历

已锁定

HUANGZE75

  • 帖子

    12866
  • 精华

    122
  • 被关注

    439

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

315PLC老系统增加16位模拟量输出模块编程调试经历

949

7

2016-11-08 13:38:18

上周日为提高公司关键设备压光机的三个辊速度给定精度,决定增加一块16位4通道的模拟量模块(电压精度在±0.12),代替原12位(电压精度为±0.5)8通道内的3个模拟量0-10V输出,作为3个辊的速度给定值。


首先将此模块安装在扩展机架上。


使用300MPI数据线连接到CPU,MPI口上,为安全起见首先将原CPU315-2DP内程序下载到电脑内备份。


在硬件组态内组态好模块,使用默认地址PQW480-487,模块属性类定义为E,0-10V输出。


在OB1内做一个简单程序将原来的12位模拟量输出给定速度的地址,赋值给新的16位输出模块。使用MOVE指令,但是下载不成功,报不能复制OB1,查看报错帮助。