回复:315PLC老系统增加16位模拟量输出模块编程调试经历

HUANGZE75

  • 帖子

    12866
  • 精华

    122
  • 被关注

    439

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-11-08 13:50:29

1楼

重启编程软件重新下载OB1内程序还是不行,后来通过参考数据看原程序的给3个辊速度地址的编程块在FC6内,尝试在FC6内原输出的12位PQW语句并联加多一个16位的PQW输出,编程就是加多一行T。

这样编程后下载就正常了。问题解决了。在原有程序块增加程序之前,为安全起见一定要使用选型菜单内比较在线离线程序工具,看在线和离线程序是否一致。有什么区别没有,这个很重要。

将原12位精度的3根输出线拆除,接到16位模块上,输出线开机控制辊速度正常,速度给定的精度提高了,满足了生产工艺调整速度的精度要求。