小功率的变频器相对于大功率,载波频率相对来说稍微高,比如西门子大功率的一般1.25khz,小功率的4Khz

载波频率越大,电机的噪音越小,漏电流越大,装置损耗大,

载波频率越小,电机的噪音越大,漏电流越小,装置损耗小,


高载波频率的优点是波形比较理想,谐波少,电机噪音小,缺点是开关损耗大,温升增大,变频器的输出能力受到影响,所以需要降低容量使用,,变频器的漏电流变大,

载波频率越大对外界的电磁干扰也会越大。

记得原使用G130装置,由于扩容更换了国产变频,开机使用所有仪表全部失灵,最后将装置电机屏蔽重新接地后正常,所以国产某些变频器的载波频率的设置的比较高,甚至到10khz,,造成漏电流太大,影响其他。


所以,载波频率是一个平衡值,工厂默认的值是最优的,也是最合理的设置。