恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-11-08 19:17:01
1楼
MM440在手册里有一个快速调试流程,你是按照流程操作的吗?
开始快速调试:
第一步:P10 = 1;开始
第二步:按流程设置参数。包括电机铭牌数据。特别是电机的额定频率,额定转速,额定功率因数。一定要严格输入电机真实数据;
第三步:设置完成快速调试的参数内容以后,P3900 = 3
第四步:P1910 = 1,注意,设置完成这个以后,要合闸启动变频器,并等待自动停止,才算结束P1910 = 1的调试;
第五步:P1910 = 3,这个调试,是针对电机磁化曲线绘制所用,你的系统如果最高转速不超过额定频率50Hz的话,此步骤可省略,但如果你的系统需要弱磁升速,这个环节不能省,同样合闸启动变频器,等待自动停止才算结束;
第六步:P1960 = 1,调节器优化,也许要合闸启动变频器,自动结束。
上述过程,除了P3900 = 3以外,自动计算,结束快速调试;其他的调试,都需要启动变频器,这个你做到了吗?如果不合闸启动变频器,后面的自动辨识与优化都等于没做。
另外,等待过程要有耐心,只有自动结束,才算完成步骤,中途不要干预。如果等待过程报错,说明优化的条件不具备,要么是参数有误,要么是操作有误。拿着流程一步一步的尝试操作,不要漏掉其中的任何环节。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主