pump.zip

仿真了可以实现。

泵自动轮换,所以加了运行反馈判断。

另外模拟量运算最大只能是16位整数,所以用最小间隔时间为1分钟来就算运行时间(图中为1分钟时基,总运行时间约78年)。可以通过修改B14模块的脉冲周期来改变时基,比如设为1秒的话,那么低字B30只能做到28800秒(8小时),高字B36约为29年。



==============================================

上面是第一次发的内容有bug(时间判断有问题,天数小于时逻辑错误),这次修改回来(添加一模拟量比较天数相等、小于时做限制)。

另外,由于模拟量运算器最大只能运算16位整数,所以如果用秒来判断的话最大轮换时间只能做到8小时时间太短不好。为了减少时间上的判断直接用分钟了。

还有增加运行天数超额时报警停机,增加报警复位,增加控制程序说明。


程序是用 7.0.30 版本的软件写的,至于新版软件支不支持就不懂了。