楼主,我建议一个思路你考虑一下,使用超驰控制,即:使用两个控制器,一个叫LIC,用于控制液位;一个叫PIC,用于控制压力,两个控制器都在自动状态下运行,具有相同的Mv_HiLim和Mv_LoLim;两个控制器的MV做一个Selector,正常的时候使用LIC的MV控制电机,超压的时候使用PIC的MV控制电机,当然需要考虑的是如何避免WingUp的问题。