以下是引用传动小虾米在2016-11-09 09:50:54的发言 >2楼

从订货号上看你这台变频器是500V~690V,风机变压器的分接头是500,525,575,600,660,690。确实没有380V这档,厂家的设计确实有问题。变频器出厂默认连的是690V分接头。如果你输入电压是380V,那么此时风机的电压是380*230/690 = 121V < 230V,工作转速低于额定转速,对于风机没有害处。但是风量和风压小了,变频器上的功率元件温度会升高,你可以看一下r37这个参数。当负载较大时可能会报超温。

 

风机变压器的分接头是500,525,575,600,660,690。就是这台变频器电压范围啊,是500V~690V。根基变频进线电源电压调整这个接头就可以了。