以下是引用HUANGZE75在2016-11-08 09:20:28的发言 >18楼

挤出机螺套温控,不是一个发热圈一个温控的,否则一个挤出机要有好几十个加热区。一般都是好几个发热圈作为一个加热区来做的,测温热电偶在中间位置就可以正常控制温度了。

以下是引用hezk在2016-11-06 22:03:54的发言 >14楼:这个改动还是有问题...

引用14楼详细内容:

这个改动还是有问题的吧,原先的两路是单独控温的,也就是说可以分别设置不同的温度,现在去掉零线实际相当于两路变成一路了,如果控制两个固态继电器的温控仪温度设置不一样,那两个固特继电器的通断时序也就不相同,最终体现的是只有两个固态继电器同时接通的时候线圈才加热,这样温度能控的住么?




不知道楼主这种挤出机是多大的,我们一般使用的挤出机从30到125机身就是四到五个加热区,每区一个加热线圈,各区均要单独控温。