回复:S120变频器的0-50次谐波含量表

老兵veteran

  • 帖子

    9991
  • 精华

    506
  • 被关注

    573

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-11-09 21:13:46

22楼

展开查看
以下是引用RENHQ在2016-11-09 08:14:03的发言 >21楼

07年的时候,接触过SVC,鞍山荣信的,好像国内还比较出名,在当时很先进了

当时是在穿管厂,有5次 7次 9次滤波回路,还有TCR无功补偿,时间很长,都忘了....

SVG是现在兴起的么

SVC的C是指compensator,也就是补偿的意思。既然是补偿,那就跳不出L与C。所以,SVC的本质就是电容与电抗的串/并组合。只不过这个电抗或者电容是连续可调(通过SCR),从而在补偿回路中形成连续的容性负载。也正是基于此,SVC的总电容量至少要等于总电抗量。这也就决定了这个东东的体积庞大。


SVG的G是指Generator,也就是发生器。国内的首台SVG产生于2009年,大概。

SVG的工作原理如下:利用IGBT模块中的二极管整流,并把整出的直流存储在无极性直流电容中。当需要补无功时,这个电容就相当于一个电源了,IGBT把这个电容中的能量逆变成交流电,并通过与之并联的电抗泵升至比电网电压稍高,从而把无功“输送”到电网。这个过程,“无功”好象是被生产出来的一样,所以形象的称之为“无功发生器”。它的体积大概是SVC的1/3-1/6,因为它既没有庞大的电抗,也不需要庞大的电容。

    无论是SVC还是SVG,其补偿(或生产)无功的过程都是动态的,连续可调的。

    但这两个东西,却都叫“静态”的,主要是与以前人工或PLC通过接触器投切无功补偿装置相区分。那种叫动态,会劈啪的响,补偿过程也不连续。

    而SVG/SVC却是无声连续的适时调整,从而叫静态。