电机先做一下优化。
一个双轴模块带两个同样的电机,一个有问题一个没问题,那就把两个电机对调,也许你已经试验过了,确认了电机和编码器没问题,接下来要确认电缆和模块有没有问题,对调后看故障有没有转移。
以上要是都确认了问题依旧就建议你回复下出厂设置重新配一下。
对,模块和电缆我都排查过,确认没有问题。最终,我把1640比例增益降低了,静止时电机电流才不波动!
另外,对调电机时,出现CU320无法准备好的故障,不知道这种现象是什么原因?老外在哪里设置了电机无法对调的限制吗?