PCS7博大精深,这点小曲折谈不上“苦逼”,学会了PCS7才知道,Simens相对是个“开放”的平台。
个人觉得你的CP341看起来是组态成Modbus Master,最多可以连31个从站,跟这些从站的数据交互是需要轮询的,通讯较慢,需要检查:
1。你的轮询指令计数器的设置
建议最好使用F7/8的Done状态来计数,这样完成一个立刻进行下一个。
2。你的Reply Monitoring Time的时间设置
这个时间要大于从站预设的从站响应时间t,而预设的从站响应时间应大于等于主站发出请求到接收到从站响应数据的时间最大值,但也不能太大,不然某个从站通讯出了问题,需要等好久才进行下一个了。