哈!用点动实现了,G120不能同时启用基本位置控制器和自由功能块的。
快速调试启用自由功能块,选择端子控制后将速度主设定P1070设置为0,再在JOG页面设置点动信号源为数字输入。P2591=1启用增量点动,设置P2585,P2586点动速度,P2587,P2588点动距离就可以了
端子DI可以模拟的功能太棒了,测试都不要去接线,直接鼠标点点就搞定了~
看样子,TraversingBlocks也可以通过端子来实现,继续鼓捣~