FB7,FB8放到OB1里去,使用DONE,ERROR,来触发下一次发送请求,起码快5秒。

我在实际项目使用过,15个变频器,OB35正常走需要8秒,放进OB1后优化了一下触发过程,现在只需要2秒。

从我做PCS7到现在win7都是用的旗舰版,没有任何问题的。