回复:S120双轴驱动的问题

henry.wang

  • 帖子

    998
  • 精华

    31
  • 被关注

    380

论坛等级:至圣

注册时间:2016-05-25

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2016-11-11 08:35:00

9楼

展开查看
以下是引用执着探路者在2016-11-10 07:24:59的发言 >8楼

对,模块和电缆我都排查过,确认没有问题。最终,我把1640比例增益降低了,静止时电机电流才不波动!

另外,对调电机时,出现CU320无法准备好的故障,不知道这种现象是什么原因?老外在哪里设置了电机无法对调的限制吗?

以下是引用henry.wang在2016-11-08 08:35:47的发言 >7楼:电机先做一下优化。...

引用7楼详细内容:

  1. 电机先做一下优化。

  2. 一个双轴模块带两个同样的电机,一个有问题一个没问题,那就把两个电机对调,也许你已经试验过了,确认了电机和编码器没问题,接下来要确认电缆和模块有没有问题,对调后看故障有没有转移。

  3. 以上要是都确认了问题依旧就建议你回复下出厂设置重新配一下。

以下是引用执着探路者在2016-11-08 07:13:10的发言 >6楼:已经更换了一台新电...

引用6楼详细内容:

已经更换了一台新电机,排除了电机和编码器的故障啊。

以下是引用henry.wang在2016-11-07 08:43:21的发言 >5楼:抱闸直接由驱动器...

引用5楼详细内容:

抱闸直接由驱动器控制,控制时序为:使能后抱闸打开。

按照你的描述有可能是电机本身出现了问题,或者编码器出现了问题。建议你还是先重新做一下优化再看。

以下是引用执着探路者在2016-11-05 08:38:18的发言 >3楼:这是进口设备,使...

引用3楼详细内容:

这是进口设备,使用过程中,出现此故障。我想搞明白的是,相同的电机,相同的参数,而且都拖开了负载,为什么一台电机静止状态,电流一直在波动,而另一台电机很平稳。

以下是引用henry.wang在2016-11-04 09:44:28的发言 >2楼:电机做过优化吗

引用2楼详细内容:

电机做过优化吗

既然是这样,两个电机的驱动参数肯定不可能一样。不知道你都激活了什么功能,举个例子,假如你激活了几本定位功能,假如你的编码器是绝对值的,假如你进行了编码器回零操作,当你对调时是会出问题的。