最近看了ABB变频器与PLC300通信的案例,采用DP方式,通信模块为RPBA01,变频器设置51.04改为PPO4时,
将参数51.05(PZD3 OUT)改为3;
将参数51.06(PZD3 IN)改为6;
将参数51.07(PZD4 OUT)改为7;
将参数51.08(PZD4 IN)改为10;
将参数51.09(PZD5 OUT)改为8;
将参数51.10(PZD5 IN)改为11;
将参数51.11(PZD6 OUT)改为9;
其中的3,6,10,8,11,9 是什么意思?
手册看了很长时间,还是不明白,请大师指点迷津!
Hi,
51.05 一般为主速度给定
51.06 一般为反馈实际值,可以定义为速度反馈或者电流之类。
51.07等等之类的也是如此,根据你实际需要,自己配置。
比如我设定51.05 =1202,意思就是PZD3=第12组参数的第2项
语文不好,希望能帮到你