 谢谢大家,再次看说明书,大约看明白了,ABB的现场总线与传动单元之间采用数据集DS,每个数据集包括3个字,ACS800标准控制程序支持四个数据集,两个发送,两个接受,其中DS1、DS3为接受,DS2、DS4为发送,PPO4为6个过程数据字,当接收到PZD3时应放到DS1的第三个字位置上(参数51.05(PZD3 OUT)改为3),当接受到PZD4时,应放到DS3的第7个字的位置上(参数51.07(PZD4 OUT)改为7),其它类推,ABB的方式与西门子不同。