s7-200的自由口通讯一个奇怪的现象大家分析分析

702

4

2016-11-11 10:45:37

先说下设备情况,一台200plc和六个6ra70通讯(uss),控制一个小窄带的拉矫机,设备运行好几年了,忽然有一天现场来电话说,设备不受控制了,操作台上无法启动设备。

奔赴现场,检查发现70的通讯状态P799.2全部通讯错误。挨个拔掉通讯接口,一个个试,还是不行,所以判断是plc通讯口烧了,遂打开电脑,连接plc,plc停止运行,果然链接不上,由于现场也没有备用的200,只能去修,等了一天,第二天一早,现场电工告诉我说,修好了,(当时我就纳闷,这么厉害,这么快就修好了?)到了现场,装上plc挨个链接70,发现还是通讯异常。和现场的人员了解修复的情况,他也说不清楚,和老板沟通说,直接拉我到维修点去和维修人员沟通,到了地方,对方告诉我,我这个能正常上载程序呀,也能监控,说明通讯也没有问题,然后就开始给我演示,我看确实也没什么异常,正纳闷的时候,发现对方用的测试电缆有点奇怪,不是官方电缆,心想是不是问题出在这儿,我拿出自己的电缆测试,发现果然不惜不行,(最可气的是维修人员说我的电缆有问题,之前自己也了解过,200电缆的电源是从plc取的,由此判断,这个plc通讯端口的电源部分起码坏掉了,后来从维修点又拿了个新的plc测试,我的电缆可以正常通讯,对方就啥话不说了)后来从维修点拿了个新的plc程序下载后,回到工厂,挨个测试,发现有个别的70通讯口坏了,更换备件后设备正常运转。

事情是最终解决了,但是问题来了,西门子uss协议实际上也是一种基于485通讯的协议,ppi说白了也是,我不明白的是,为什么ppi用防制通讯线可以测通,uss却无法使用。

我自己的理解是可能,plc和70通讯的过程中需要plc为通讯线路上提供电源,而电脑和plc通讯如果用防制的电缆时通讯电源是电脑提供的,可是我还是不太确定,希望大家可以说说自己的见解。

另外附加一点,70本身也是可以互相之间通讯的,也是485通讯,说明它也可以提供电源。