以下是引用宁超在2016-11-11 08:20:49的发言 >4楼

FB7,FB8放到OB1里去,使用DONE,ERROR,来触发下一次发送请求,起码快5秒。

我在实际项目使用过,15个变频器,OB35正常走需要8秒,放进OB1后优化了一下触发过程,现在只需要2秒。

从我做PCS7到现在win7都是用的旗舰版,没有任何问题的。

你的方法,到没有试过,只是把程序块放在了OB1,没有使用DONE,ERROR,触发下一个,当时测试速度也比较慢。另外操作系统的问题,我之前使用V8.0的版本的时候也是英文旗舰版,安装了中文语言包,也没有出现问题,所以也不好说是不是操作系统ISO文件是否有问题,但是系统的设置都是和在专业版上是一致的。