回复:s7-200的自由口通讯一个奇怪的现象大家分析分析

Zaxife

  • 帖子

    2450
  • 精华

    31
  • 被关注

    78

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-24

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-11-11 12:21:51

2楼

S7 200 烧通讯口的见过不少了。
常见的就是干扰太大、或者串电(外部电路流入通讯回路)导致保护芯片长期过载烧掉通讯电路电子元件。
根据你说的70和200都有烧的情况,建议先看是否有串电的情况。检测通讯线与地线、通讯线与电源、通讯线与参考公共线之间的电压是不是太高了?