说不通,是按你现有可解释的情况,而论。


我说一个情况,就可以解释(当然不一定是实际情况):


485是A、B两根信号线,A、B上传的是相同的信号,只是电极性相反。理论上只要A、B线就行了。所以很多人只接A、B线。但还有一些线,除了A、B,参考0V(GND)线也是接的。


如果串口电路受损,A、B其中一个坏了,比如说开路了。只剩下一个,比如A,还可以传送信号,但是要构成回路才行。如果是AB两线的电缆,这时是不能通讯的。如果是A、B、GND三线,A和GND可以构成回路,还能通讯。


所以,不同的线有不同的表现。