更正:1分钟时钟B001的脉冲宽度应设定为 59:01。仿真后忘记修改了。

简述:

1)两台循环泵自动定时换泵;

2)一台泵故障时开另一台泵,同时封锁故障泵,并取消定时换泵功能;

3)起泵1秒无返回信号(接触器常开点)时判定为该泵故障;

4)起动时:开积累运行时间短的泵;

5)积累运行时间的比较分为“小时”比较与“分钟”比较。起动的第一个周期比较积累运行时间。开积累运行小时 时间短的泵,如果积累运行的小时数相同,使能分钟比较,开积累运行分钟短的泵;如果积累运行时间的小时与分钟均相同时,开上一次运行的泵(下载程序后的第一次开机,开1#泵)。

6)只要有一台泵的积累运行“小时”的时间达到32000小时,复位所有积累运行时间计数器;

7)I1有输入信号时系统运行;

8)采用的是V8软件编程,硬件配置为0BA8。修改硬件配置后,0BA6、0BA7均可以用;

9)接触器线圈的电源,可在对应泵分空开下方取电,空开未合闸或脱扣时也会开备泵;

补充:也可以采用下面高山孤影所述的检测电机电流、流量信号、压力信号等,程序处理后获得故障信号。