回复:【分享】S7-300 CPU MMC接触不良故障现象及处理注意事项

HUANGZE75

  • 帖子

    12881
  • 精华

    122
  • 被关注

    440

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-11-11 16:45:19

45楼

展开查看
以下是引用小釉在2016-11-11 16:30:16的发言 >44楼

我也遇到这种情况,但是不是接触不良的原因。

而是地线有干扰的原因。

但是的操作是将CPU的短接片拔出来就好了,判断是接地的原因。

接地重新处理了一下后,将短接片插上就好了。

所以感觉这种情况不一定是接触不良,有可能是接地的问题。


集思广益非常不错的一种解决办法。