回复:谈谈最近PCS7的调试的苦逼过程

宁超

  • 帖子

    1009
  • 精华

    39
  • 被关注

    370

论坛等级:至圣

注册时间:2012-12-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-11-11 18:37:23

11楼

展开查看
以下是引用小釉在2016-11-11 16:35:06的发言 >10楼

可以实现硬件冗余,安全功能,主要是集成化的编程组态方式,CFC的应用,会直接在画面中生成面板,不用自己做



1:硬件冗余和安全功能好像在step7下也可以实现吧?

2:集成化的编程方式,step7和wincc也可以集成,博图推出来就是集成的理念。

3:cfc也不是pcs7的专利吧,step7编程用FM458好像也可以cfc

4:会在画面中生成面板,这个不是太了解

没有用过pcs7,所以想请教一下。

@SHANGRILA    

1.原来的412,414,416,417等是可以用STEP7的LAD等方式编程的,新的CPU410只能用PCS7软件,CFC编程了。

3.STEP7是可以用CFC的,CFC会自动生成一些BLOCK,S7-300系列都可以使用CFC,主要是CPU的内存性能能跟的上就行。

4.PCS7有自己的通用库,APL,APL能为PCS7用户提供免费的电机阀门等图标和操作面板,同时变量,归档,报警,操作记录等都是自动生成的,PCS7的画面布局是固定的,一般人都能接受,除非你自己非要去修改。