以下是引用石头1989在2016-11-11 15:39:01的发言 >

西门子G120变频器手册中对重载轻载有下面的描述:

过载能力
● 重载(HO)
1.5 × 额定输出电流 (即 150% 过载) 57秒,工作周期时间 300 秒
2 × 额定输出电流 (即 200% 过载) 3 秒 ,工作周期时间 300 秒

● 轻载(LO)

1.1× 额定输出电流 (即 110% 过载) 57 秒,工作周期时间 300 秒
1.5 × 额定输出电流 (即 150% 过载) 3 秒,工作周期时间 300 秒


选G120功率单元的时候按照负载类型选还可以,按照工作制选感觉就不和谐了。

其实重载还是轻载,主要是看电流的过载能力。针对风机泵类的变转矩特性负载,没的说,就是轻载选择即可。对于重载选择,就要看实际使用的电流和工作制来做选择了。


例如,15kW的轴流或离心风机,选变频器就选 15kW的轻载(也就是11kW的重载机型),而15kW的S2工作制呢?既要看他的事迹过载周期和过载值是多少了。当然,15kW的容量很小,也没必要纠结,如果是150kW,1.5MW,就要琢磨变频器选型问题了。依据就是工作制的负载曲线。