以下是引用flitter_2018在2016-11-11 14:25:10的发言 >18楼

设备手册里有原理简图和风机电源接线指导。

 

 

楼主目前的方式,外接380V,电源供电不一定可靠,而且电压不足。

1,正规解决:从进线柜接690V到L1/L2,配保护(变压器型负载保护)。电源可靠,冷却能力有保证。

2,临时措施:直接接230V到风机,断开变压器出线。电源可靠情况下冷却能力有保证,但电源可能不可靠。外接230V没有本身690V自变可靠,万一230V有问题,冷却能力就受影响了!


如果不想采用方式1,那么就要改成2,这也比外接380V合适。

 

非常感谢您的建议,我也觉得方案1比较妥当一些,但设计厂家却要380V的电源,不知道为什么,是不是给其他什么供电了,我回头再去看看现场实际的接法,如果不是就按您说的改正。