23楼

2016.11.12修改版说明:

程序已经做了小部分改动但思路没变,原来仿真不够仔细,现在仔细做了测试,能够完成轮换和故障切换的功能,故障程序不做处理,以变频器输出故障信号为准,当然,也可以外围加其他故障程序。

增加了轮换的起停控制。

注:程序还是发在5楼,原来程序的下面,以方便网友们对照。

http://blog.163.com/xiuzhang_2000/