非常感谢您的建议。
但我想知道S120的风机为什么会增加变压器呢,6SE70就没有,多一个变压器是不是就多了一个故障点了,万一那天变压器坏了,是不是风机也就不能运转了,好像说明书上也没有看见这个变压器的型号哦,只看见了怎么更换风机了,没有说明怎么更换变压器,难道永远不坏么?
HUANGZE75大侠说的“此前我的一台西门子的70VC,冷却风扇的变频器电路板内部回路出现问题了,冷却风扇不转了,检查风扇没有问题是220V的,后来就直接接外部220V电源加接触器控制风扇了,变频器运行时冷却风扇接触器工作,变频器停止时风扇就停机了,已经使用了6年多了,没有一点问题,小小的改进简单实用。”这种办法用到6SE70上确实很好的,但能不能用到S120的风机临时控制呢?
外部控制冷却风扇使用在S120一样的,没有什么问题的,简单实用,的确变压器是不容易损坏的,除非短路及过载保护没有做好,单相风机的确是电容容易损坏,向我前段时间一台ABB的ACS800变频器就是因为电容损坏导致风扇不工作,导致变频器报错,后来做了个小改进,将安装在变频器内部的电容移到外部容易维修更换及发现问题。此外建议变频器柜最好安装电柜空调,密封电柜,这样电柜内温度低干净,冷却风扇及变频器的使用维保寿命都会大大延长。