15楼
维修返回的装置今天测试了一下,通讯不上,不管是自动配置还是离线配置,压根没有找到功率单元,
CU的X100到书本装置的X200..
CU肯定是好的,电缆是西门子的原装电缆,应该也没有问题,如图
折腾了半天的时间,重新组态更改拓扑结构换接口,真是想不出哪有问题,配置肯定没有问题了,难道是维修的质量有问题,从仓库拿来另一个装置,从装置1的X201到装置2的的X200,,还是通讯不上,
后更换接口,从CU先到装置2,使用后来的电缆,
再从装置2的X201到装置1的的X200,,装置2通讯正常,装置1还是有问题,F07800,,
那就只带一个,用后来的电缆直接连接到装置1,,正常,,
我晕,DRIVE-CLIQ电缆的问题?????、
将原先的那条电缆插上就报F07800,,确定为电缆的问题,,而且是原装西门子,原装,,
最后找了一根普通的网线试了试,也可以,
以后万一有情况,可以自己做一根临时急用,但不推荐长期使用,,
后续说明:自己做的普通网线与西门子的接线排序是不同的,但是短时间的通讯是没有问题的,
长时间比如10个小时,频繁掉通讯30885.。所以,不建议使用,
此前一直觉得这个电缆没有问题,也不会出现问题,质量看起来也没的说,
这次有了新的认识,原来也会坏,,
精华帖版主置评:这是一个不错的分享。出现问题,先从外围查起,由表及里。所以如此,是相信原装原器件的可靠性。这个思路是对的,相信不等于迷信。以为,以往的现象积累和统计,外围导致故障的可能性大。kdrjl