以前项目中使用电机基本上最大使用到50HZ,这个项目要使用到70HZ,
从变频器的选型来说,和使用到50HZ是不是一样?要不要加大变频器的容量呢?
另外想问的是电机使用到超过50hz,需要注意什么问题,项目中使用的是变频电机。
这个问题首先要看你的电机选择,
以前项目中使用电机基本上最大使用到50HZ,这个项目要使用到70HZ,所以你要根据此来选择电机,变频电机铭牌上一般都有调速范围这一项。一般0-50HZ,0-75HZ,0-100hz甚至范围更大。所以你首先要根据你的“使用“到70HZ”来选择电机的调速范围,可选0-75HZ,当然最低频率也可选25-75HZ,10-75HZ,可根据工艺具体要求来选。
调速范围确定了,还需要根据转矩要求来选择电机功率。
选定电机后根据电机电流来选择变频器。所以要不要加大变频器的容量呢?是根据电机选型来确定的。
另外想问的是电机使用到超过50hz,需要注意什么问题,项目中使用的是变频电机。
这个还是调速范围的问题,如果你的电机频率50HZ,要使用到70HZ,
当电机50HZ以内运行时是恒转矩控制,当超过50HZ变为横功率控制,这时电机发热严重,需要特别注意冷却问题,电机运行寿命会减少。