828d系统,增量编码器光栅尺,半闭环Z轴方向一致, 全闭环后机床Z轴实际运动方向相反(坐标正负和按钮方向一致),  修改32100后无效出现飞车,第二测量系统,P410(1)=3H,P410(1)=0H 都试过还是飞车而且方向不改变,光栅尺测量钢带方向也换过,修改32110=-1报警不允许的值(dsc功能启用),修改32640=0,DSC功能关闭以后修改32110=-1运动方向终于一致,不允许的值报警也没有了, 但机床运动不平稳共振很大,怀疑与DSC功能关闭有关,之前虽然方向相反但运动平稳,求助怎么在DSC功能开启下修改32110,或者怎么把方向调整过来?