恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-11-13 21:41:06
31楼
咱们能不能排除电机的选型,光看变频器这边的事情啊?
我看楼主用的电机也不见得是常规电机。常规电机设计不可能让电机工作在这么高的频率的。怎么样也要把传动比选得让电机工作在50赫兹。所以大家也不必跨界考虑。
嘻嘻,光考虑变频器这边的事情?那有什么好看的?变频器这边的调速能力很强的,比如说,电机的额定转速设置,很随意,你想设在哪转速或频率点都可以,只要符合电机的实际情况机可。我用定制电机,额定频率有37Hz的,也有120Hz,而最高转速频率呢?可以是300Hz(工程型矢量控制);200Hz(通用性矢量控制);550Hz(V/F压频比控制)。所以,电机行不行,适应不适应才是关键。变频器的能力是有的。而且它是遵循额定转速以内恒转矩调速特性;额定转速以上恒功率调速特性。
为什么会是这样?就是因为交流电机的等效数学模型的建立。因为有了像直流电机调速那样的矢量控制方式。而且,前面说了,西家传动产品在V/F压频比控制上,也可以设置电流截止特性。以保证传动系统可以像直流电机调速那样的挖土机特性。因此,根本就不用害怕他会过载损坏(除非参数设置不当)。电流截止特性,就是可以当电机遇到过载时,转速自动下降直至堵转保护。这个功能在快速调试时是必须要设置的。就是电机过载倍数参数。电流截止特性在调速的全范围内都有效。不管是恒转矩调速范围,还是恒功率调速范围。
所以传动控制的工艺或功能讨论与交流,还是以系统整体结构和组成为条件,比较好说,否则,就比较泛泛的了。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主