回复:谈谈怎么提升程序逼格

未曾工作室

  • 帖子

    636
  • 精华

    7
  • 被关注

    52

论坛等级:至圣

注册时间:2013-10-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-11-14 00:54:39

18楼

展开查看
以下是引用宁超在2016-11-09 11:12:06的发言 >1楼

2.使用项目集成的方式

  使用项目集成方式(OS编辑器)能助你实现

   自动变量上传

   自动组态归档变量

   自动组态报警消息

   PCS7风格界面(无需手动做画面切换按钮,做报警界面,用户登录等)

   厉害了,Word哥!


    如果你没玩过程序自动上传报警到wincc,没有玩过归档自动上传到wincc,我不怪你,但是你如果连变量自动上传到wincc都没玩过就太Low了。

 

    西门子有款组件叫OS编辑器,能轻松实现编译OS自动上传变量,上传报警消息,上传归档变量。添加FB的接口属性,以SCL编程为例:

    当前要上传电机的转速和电流并归档,只需要命名接口时添加属性即可自动上传至wincc。

    FB_SPD       {S7_m_c:='true';S7_archive:='shortterm'}

                 : REAL := 0.0;   // Motor speed feedback

    Current      {S7_m_c:='true';S7_archive:='shortterm'}

                 : REAL := 0.0; //AV1

                                           变量自动上传

    有人说自动上传报警归档你这是PCS7做的吧,告诉他这绝对是STEP+WinCC实现的,为什么可以实现,就让他凛冽寒风中自己脑补吧。

                                                              

                               自动生成的归档变量列表

                                    自动生成的报警列表




           想起Papi酱的一句话,OS编辑器,这么厉害,你不用一下吗?(你不点我一下吗)

说道OS这两天有点收获,之前一直以为TIA才是全集成(软件集成) ,原来SIMATIC Manager已经全集成的了(项目集成)。原以为SIMATIC Manager只是个300/400的编程软件。

菜腿骑菜车买菜