回复:变频器驱动电机,使用频率达到70HZ,和使用频率达到50HZ在选型上有什么区别?

石头1989

  • 帖子

    102
  • 精华

    2
  • 被关注

    23

论坛等级:侠士

注册时间:2014-03-25

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2016-11-14 09:48:58

35楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2016-11-11 19:20:33的发言 >21楼

其实重载还是轻载,主要是看电流的过载能力。针对风机泵类的变转矩特性负载,没的说,就是轻载选择即可。对于重载选择,就要看实际使用的电流和工作制来做选择了。


例如,15kW的轴流或离心风机,选变频器就选 15kW的轻载(也就是11kW的重载机型),而15kW的S2工作制呢?既要看他的事迹过载周期和过载值是多少了。当然,15kW的容量很小,也没必要纠结,如果是150kW,1.5MW,就要琢磨变频器选型问题了。依据就是工作制的负载曲线。

以下是引用石头1989在2016-11-11 15:39:01的发言 >:西门子G120变频器手...

引用详细内容:

西门子G120变频器手册中对重载轻载有下面的描述:

过载能力
● 重载(HO)
1.5 × 额定输出电流 (即 150% 过载) 57秒,工作周期时间 300 秒
2 × 额定输出电流 (即 200% 过载) 3 秒 ,工作周期时间 300 秒

● 轻载(LO)

1.1× 额定输出电流 (即 110% 过载) 57 秒,工作周期时间 300 秒
1.5 × 额定输出电流 (即 150% 过载) 3 秒,工作周期时间 300 秒


选G120功率单元的时候按照负载类型选还可以,按照工作制选感觉就不和谐了。

    说得对,最基本的还是要根据负载曲线和变频器的过载能力来选。就像风机泵类的变频器选择轻载,这都成了经验,后来人直接照着选就行了,也没人会去计算出个负载曲线或者负载周期来看看。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8099条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。