回复:SIMATIC WinCC flexible 2008关于编译问题,不能编译,也不能模拟运行,但是新建一个组态就可以编译

世丨界

  • 帖子

    1077
  • 精华

    3
  • 被关注

    209

论坛等级:奇侠

注册时间:2016-01-21

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-11-14 14:28:40

1楼

 您可以按以下方法重置 WinCC Flexible ES 。 

关闭 WinCC flexible. 
在“任务管理器中”关闭“ Hmies.exe ”及“ HmiSmartStart.exe ”进程。  
如果以下路径存在,删除其中所有内容(或者您可以事先备份所有内容)。

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\SIEMENS AG\SIMATIC WinCC flexible 2007
C:\Documents and Settings\USER NAME\Application Data\SIEMENS AG\SIMATIC WinCC flexible 2007
C:\Documents and Settings\USER NAME\Local Settings\Application Data\SIEMENS AG\SIMATIC WinCC flexible 2007
  
启动 WinCC flexible 2007 并且创建一个新项目。
注意:
如果您将 WinCC flexible 或者操作系统安装到了不同的分区,以上路径可能会不同。
当您删除“ Temp ”文件夹中的内容时可能会出现问题,例如当文件正在被访问时。删除尽可能多的文件。
当重置后,WinCC flexible 将会需要更多的时间来完成第一次启动,因为 ES 需要完全重新初始化。 
您还可以使用“ Hmies.exe -reset -new ”命令来重置 WinCC flexible 2005 及 WinCC flexible 2007 。


从 WinCC flexible 2008 版本开始,您可以在“ SIMATIC WinCC flexible 启动中心”里选择“重置 SIMATIC WinCC flexible ”。这将使 WinCC flexible 恢复到安装后的初始状态。 

注意:
只有当 WinCC flexible 并未启动的情况下该菜单选项才可用。
  No. 步骤 
1 在“ SIMATIC WinCC flexible 启动中心”选择该选项:
右键单击“启动中心”。将会弹出菜单,选择“重置 SIMATIC WinCC flexible 选项”。 

 Note:
安装后,任务栏消息区,也就是所谓的系统托盘区会有一个图标,用于执行 "WinCC flexible Start Center"。
 2 确认安全提示:
通过“确认”按钮来确认安全提示后重置 WinCC flexible 2008 。 
WinCC flexible  缓存被清除。终止之后,程序将自动启动到起始页面。

参考《如何将 WinCC flexible 恢复至新安装后的初始状态?》:
http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/36645252

如不能解决重装系统。

  注:在找答案里搜索到的答案,非本人解答。