回复:奇怪的DP通讯

KITT

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1223
  • 精华

    13
  • 被关注

    157

论坛等级:奇侠

注册时间:2013-06-15

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-11-14 21:42:54

2楼

 有诊断信息吗?(可能没啥用处)有图纸吗?换个模块呢?还有那个终端模块是否正常,另外还有个问题就是总线上有多少个站?如果超过31个站就要加中继器,还有DP的地址为啥这样跳一大截呢?是备用地址吗,虽然这个问题不大但是我记得在哪里看过这样的地址可能会存在一些问题(当然可能性不大),DP即使通讯不上当网络正常了就可恢复连接如果一直连不上就不应该是网络本身的问题,你可以换个DP地址另外你发现了安全继电器复位后立即恢复正常那么你可以从电源入手,独立电源进行测试,感觉那里线接错的问题比较大。

SIMATIC!
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54711条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。