以下是引用KITT在2016-11-14 21:42:54的发言 >2楼

 有诊断信息吗?(可能没啥用处)有图纸吗?另外有多少个站呢?换个模块呢?还有那个终端模块是否正常,另外还有个问题就是总线上有多少个站?如果超过31个站就要加中继器,还有DP的地址为啥这样跳一大截呢?是备用地址吗,虽然这个问题不大但是我记得在哪里看过这样的地址可能会存在一些问题(当然可能性不大),DP即使通讯不上当网络正常了就可恢复连接如果一直连不上就不应该是网络本身的问题,你可以换个DP地址另外你发现了安全继电器复位后立即恢复正常那么你可以从电源入手,独立电源进行测试,感觉那里线接错的问题比较大。

一共16个子站,诊断信息看了,说是IO访问错误,调用OB122。终端电阻是正确的。我也认为是电源的问题。关键是46号和48号子站配置是一样的,也检查接线了,都一样的,48号通讯正常,46号有问题。就这个问题搞了2个多小时还没头绪。虽然不影响使用,但是我想知道到底是什么原因导致这样。明天继续查查线路吧!