回复:WinCC 画面直接实现工程量线性变换

Zaxife

  • 帖子

    2450
  • 精华

    31
  • 被关注

    78

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-24

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-11-14 22:15:52

2楼

感觉你反过来了。
一般应用是通讯过来的是16位的WORD,然后通讯变量再做线性转换为浮点数。
这样可以大量节省通讯数据长度加快通讯数据刷新周期。

比如PLC中VW100保存995,然后在WinCC变量中线性转换为浮点数的99.5,这样通讯时只需读取2个字节就得到想要的结果,而不需要读取4个字节加长通讯时间。