不支持Profinet io仿真啊,支持PROFIBUS dp,如果你要使用PROFINET io的外部地址则可以将CPU硬件组态里的过程映像输入区与输出区区间放大比如你的315 2PNDP最大支持2048byte的过程映像,你将过程映像增加后就可以用IW312访问不受影响,为什么你所说的输入输出可以访问而PIW312不能访问的原因就是输入输出组态在过程映像内而PIW312超出硬件组态中的过程映像上限所以会报错。在实体的PLC系统中也可以使用IW代替PIW一般不存在什么问题。
总线形式从pn改成dp,扩展IO改成153-2,终于可以访问扩展IO了。
您说的在主CPU中增加过程映像我不太会操作。虚拟的PLC系统无法识别IW,只能识别PIW。