最终方案分享下,USS协议用转矩控制和速度控制切换,这个切换点还是采用外围接点控制比较好,例如DI点,(400教我将0FF3点一直设置为0,然后切换点设置为0FF3点,我试了好像不可行),给定可以采用通讯写模块USS_WPM_R。另外用USS通讯控制多个站的话,最好每个站控制启停人为的加点时间间隔,例如后一个站比前一个站晚一个扫描周期。