恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-11-15 21:16:55
1楼
第一,这是一台,装机装柜型变频器,160kW,额定输出电流315A。所以它的整流部分和逆变部分是在一体之内的。不是直流母线分开的那种结构;
第二,整流是可控硅的形式;
第三,如果线电压输入有变压器连接,测量直流电阻低阻也正常。
第四,白炽灯不能从变频器的输入端进去,可以从它的输出端接入,利用逆变器的反并联二极管给直流母线充电。这也是西门子官方推荐的预充电方案。也就是说,先不给变频器上电,把变频器的输出接串入灯泡的三相交流电源。等直流母线电压稳定达到540V以后,去掉预充电,输出接电机,然后上电调试。
第五,关于直流母线正负极的直流电阻值很低问题,正说明直流母线电容器已经放置时间太长了,近似短路。必须要预充电。预充电灯泡100W(AC220V*3)即可。