1, 把DP头整个拔掉,和旁边站的换接一下。排除DP头和通讯接线问题。

2, 把IM153和没问题的互换一下。排除IM153的问题。

3, 断电量一下总线上的电阻。排除终端不匹配。

4, 确保两头的终端电阻供电。

5, 降低波特率。

6, 检查接地和屏蔽安装质量。

7, 总线长度满足要求,比如1,5M 不超过200米。

8, 有示波器最好,直接观察波形——压差够不够,干扰大不大。